开关小了啊
23#
发表于 2011-1-15 16:27:16 | 只看该作者
首先要考虑的是为什么跳总的空气开关,而不是分空气开关?在正常的电路保护设计中,应该是先跳分空气开关,现在楼主碰到的情况应该是分空气开关的大小够了(但分空气开关也不能太大,太大了遇到过载或短路情况不跳,那就只跳总空气开关了),而家庭用电总负荷超过总开关的门限,建议更换总空气开关(前提是电表的负荷没有问题),此外,2.5平方的线拖3P空调,在制热情况下,确实不够安全,建议换4平方。
24#
发表于 2011-1-15 16:56:27 | 只看该作者
回复 Aaron 的帖子

恐怕进线(总线)都没6平吧!
25#
发表于 2011-1-15 20:17:25 | 只看该作者
26#
发表于 2011-1-16 10:06:26 | 只看该作者
27#
发表于 2011-1-16 14:14:24 | 只看该作者
    电加热打开本身也需要1500W-3000W左右的功率,加上3P空调,功率在4KW左右,所以空气开关用20A的比较保险。

   导线电流密度,一般取4.5A/mm*mm。这样算下来,你的空调应该至少走5平方的线。2.5平方的线绝对不行,会出问题的。

   应急做法也可关掉电加热。这样会好很多。

   
28#
发表于 2011-1-17 16:17:58 | 只看该作者
2.5的线是可以用的,关键是你把你的总开换一个25或32A的就行了。
29#
发表于 2011-1-17 20:52:23 | 只看该作者
都说的有理。其实,关键是加热的问题.
30#
发表于 2011-1-17 21:20:15 | 只看该作者
31#
发表于 2011-1-17 21:45:56 | 只看该作者
晕,看了好久,原来跳的是总闸。
首先,跳闸肯定要去查电流。3P空调+电加热电流是很大的,特别是启动电流。建议楼主要么把电加热卸了,减小电流,要么换个大点的总闸。